Kable w ziemi
Autor Wiadomość
janusz-j23
Bywalec

Dołączył: 08 Kwi 2007
Posty: 11
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 10:22 pm   Kable w ziemi

Witam forumowiczów. Mam problem z położeniem instalacji elektrycznej na działce.Nie wiem na jakiej głębokości winien on biec i czy konieczna jest jakaś osłona tego przewodu.
 
Reklama



Posty: 0
Skąd: Internet

Status: Online



v50 
Profesjonalista

Dołączył: 23 Kwi 2006
Posty: 235
Skąd: Leszno Poznań
Wysłany: Pią Kwi 13, 2007 7:26 pm   

Położony musi być kabel (w oznaczeniu musi być litera K, np. YKY). Kable te posiadają podwójną izolację. Do wkopania w ziemi nie nadaje się zwykły peszel, gdyż po jakimś czasie ulega skruszeniu. Najlepiej stosować aroty. Głębokość to chyba min. 80 cm.
_________________
Firma Szymkowiak
Szlabany, Systemy parkingowe

Szlabany Came Wszystko o szlabanach i automatyce do bram
 
gannsta
Stały forumowicz

Dołączył: 26 Kwi 2007
Posty: 39
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 2:48 pm   

Najlepiej zakopac na około 1m, neiktorzy uzywaja zwyklego peszla lecz on jest zbyt mało wytrzymały , a takze niekotrzy uzywaja nawet rury pcv
 
emzet88 
Stały forumowicz

Dołączył: 06 Maj 2007
Posty: 34
Skąd: KNR
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 8:55 pm   

powinien byc zakopany nie mniej niz 70cm i przewod powinien byc nie w zwyklym a w peszlu PCV (ziemia go nie zgniecie)
 
   
v50 
Profesjonalista

Dołączył: 23 Kwi 2006
Posty: 235
Skąd: Leszno Poznań
Wysłany: Pon Maj 07, 2007 9:14 pm   

Nie przewód, tylko kabel. Np. YKY.
_________________
Firma Szymkowiak
Szlabany, Systemy parkingowe

Szlabany Came Wszystko o szlabanach i automatyce do bram
 
   
invx
Stały forumowicz

Dołączył: 22 Mar 2007
Posty: 36
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 1:35 pm   

Kabel z przeznaczeniem do ziemi - niewymaga on peszla ochronnego.
Kabel dobrze ułożyc na podsypce z piasku, a po przysypaniu 10-15cm - folia ochronna. potem ziemia, i tuz pod powierzchnia - ponownie folia ochronna.
 
   
TOMASZ 
Profesjonalista
instalator

Dołączył: 15 Cze 2006
Posty: 73
Skąd: !!!POLSKA!!!
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 7:58 am   

jedna folia wystarczy nie bądźmy aż takimi molami książkowymi
_________________
POZDRAWIAM

:) :) :) :) :) :)
 
   
invx
Stały forumowicz

Dołączył: 22 Mar 2007
Posty: 36
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 9:02 am   

koszt folii, w porownniu, z kosztami calej inwestycji, i ew. pozniejszymi naprawami jest zerowy. Jak cos robic to zgodnie z sztuka.

Sam mialem przyklad, jak koparka, rozerwali rure gazowa, bo wlasnie nie bylo tej pierwszej folii, a druga zabral lyzka razem z rura, ale to tylko niskie cisnienie bylo tylko :) , obeszlo sie bez wylanczania gazu w pol miasta.
 
   
TOMASZ 
Profesjonalista
instalator

Dołączył: 15 Cze 2006
Posty: 73
Skąd: !!!POLSKA!!!
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 4:29 pm   

zgadza się tylko urzytkownik pytał się o instalacje na działce a nie o zasilanie osiedla mieszkaniowego czy zakładu .Bez przesady .Robisz zdjęcia przed zakopaniem i doskonale wiesz jak idzie przewód zasilający.
_________________
POZDRAWIAM

:) :) :) :) :) :)
 
   
Reklama

Posty: 217
Skad: Internet







Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template Acid v 0.4 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 13